Re: Puissance d'éclairage ??
Publié : 02 nov. 2007, 09:48
par quang
Trop bien seventy !
J'achète !
Re: Puissance d'éclairage ??
Publié : 01 déc. 2008, 18:35
par Michel
Bonsoir,
Attention à la loi d'ohm : P=U.I pour le courant continu
mais pour l'alternatif, il faut utiliser P=U.I.Cos a
Un cos a qu'on peut évaluer à 0,8
Donc, la puissance disponible devient : P = 220 x 30 x 0,8 = 5520 Watts
CQFD
Michel
Re: Puissance d'éclairage ??
Publié : 02 déc. 2008, 12:40
par Virtualens
La notion de Cos en alternatif est liée au déphasage entre courant et tension introduit par les charges inductives éventuellement connectées au réseau EDF, telles que moteurs, transformateurs, Alimentations à découpage...
Ce déphasage est nul ou négligeable pour les charges résistives telles que lampes à incandescences ou radiateurs.